Gepost vrijdag 18 juli 2014 11:31:49
Hier heb ik geen boekjes van...
Wat betekent '125/35' bij een zekeringsymbool? 35A lijkt me, gezien de toepassing in dit geval, erg klein. En wat is dan die 125?
Omgekeerd, 125A zou wat mij betreft best kunnen, maar in dat geval: wat is die 35?
Idem uiteraard voor de andere combinaties, zoals 125/50, of 250/160.
Schrik niet! Ik ga zelf niet klussen. Ik wil alleen iets minder dom overkomen bij mijn vragen aan de elektrieker - die we nog moeten bellen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Gepost vrijdag 18 juli 2014 11:51:42
125 is de maximale waarde van de patroon
35 is de geplaatste patroon.
Voor een standaard woningzkering (Diazetpatroon) is het dus 25/16
Frederick E. Terman
Honourable Member
Gepost vrijdag 18 juli 2014 12:00:07
Oh kijk, dat is begrijpelijk.
Inderdaad hebben we dan wat weinig capaciteit op die groep.
Maar nu ik nog eens goed kijk, zie ik ook '4x6' bij de bedrading staan, dus meer kan ook eigenlijk niet neem ik aan.
Hoe dan ook, dat moet de vakman maar uitzoeken.
Dank je wel!
testman
Gepost vrijdag 18 juli 2014 15:39:18
hangt ervanaf, als je 2 meter 6mm2 kabel hebt naar de onderverdeler met 63amp hoofdschakelaar mag er ook 50amp in. als er echter 100 meter 6mm achterzit zal de lengte juist een probleem zijn..
het kan ook zijn dat er nu snelle 35amp zekeringen inzitten, en trage 35amp zekeringen het wel aankunnen.
DC2PCC
Gepost vrijdag 18 juli 2014 15:49:16
hmm, kijk eens goed wat er gebeurt bij groep 16, daar klopt iets niet helemaal. Die is afgezekerd met 3x50A, er gaat een leiding weg met 5x6 mm2 en een leiding met 3x2,5mm2 (buigt af naar links en dan naar boven weg.) Daar moet nog ergens een extra zekering bij zitten die de stroom in de 3g2,5 kabel begrenst, die hier niet in de tekening zichtbaar is.
Frederick E. Terman
Honourable Member
Gepost vrijdag 18 juli 2014 16:37:54
Ik heb maar een klein stukje schema gekopiëerd, alleen voor de aanduidingen. Het papier zelf is A2.
KlaasZ
Gepost vrijdag 18 juli 2014 17:54:54
Dan klopt het nog niet dat er 2,5mm2 wegloopt bij een zekering van 50A.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Gepost vrijdag 18 juli 2014 19:11:26
Op 18 juli 2014 17:54:54 schreef KlaasZ:
Dan klopt het nog niet dat er 2,5mm2 wegloopt bij een zekering van 50A.
Toch mag dat
Als het een klein stujke is, en bv naar een beveiliging voor een lichtgroepje is die in een naast gelegen kast zit dan is dit toegestaan.
Zelfs een stukje over de muur mag,
Korter dan 3 meter, brandvrij gelegd, dan mag je 3 stappen dunner. Dan wel aan het einde van deze kabel op de juiste manier beveiligen.
Frederick E. Terman
Honourable Member
Gepost vrijdag 18 juli 2014 21:24:45
Nou wil ik het weten ook. Maar dat wordt weer maandag, eerst weekend vieren (= te ver bij het schema vandaan).
Toch: zo hoor je nog eens wat.
Shiptronic
Overleden
Gepost vrijdag 18 juli 2014 21:31:22
Als het een meet kabel is,bv naar een controle bord om dmv 3 lampjes aan te geven welke fasen er zijn.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Gepost vrijdag 18 juli 2014 21:39:57
Nou wil ik het weten ook.
Wat wil je weten?
De aanduiding bij de schakelaars is de nominaalstroom van de schakelaar.
De zekeringen zijn mespatronen, op schema te herkennen aan de kleine dwarsstreepjes net voor en na de zekering.
Het is een oud schema:
tegenwoordig hoort er eigenlijk de Iz en de lengte van de afgaande leiding bij te staan.
testman
Gepost vrijdag 18 juli 2014 22:35:17
ik zie vaker bij het demonteren van oude kasten dat de hoofdschakelaar (630amp) een spoel heeft die met 1,5mm2 zo op de hoofdrails zit aangesloten, kroonstenen ertussen met overgang naar 2,5mm2 of zo oogjes eraan gezet en op de voeding rails..
die spoel zorgt dat de hoofdschakelaar blijft plakken, alleen met spanning erop. valt de stroom uit blijft hij wel mechanisch hangen..
ook paneelmeters in een kast waar de V meter zo op de hoofdrails zit met 1,5mm2 zonder zekeringen is niks bijzonders.
collega's met onbekende groepen die niet uit willen door sluiting te maken, draad rookt al maar geen uitval. deze blijkt dan zo op de hoofdrails te zitten van 100amp..
Henry S.
Moderator
Gepost zaterdag 19 juli 2014 02:56:04
Op 18 juli 2014 22:35:17 schreef testman:
collega's met onbekende groepen die niet uit willen door sluiting te maken
Tja... stuur die eens op cursus
Frederick E. Terman
Honourable Member
Gepost zondag 20 juli 2014 10:21:06
Op 18 juli 2014 21:39:57 schreef Toeternietoe:
[...]Wat wil je weten?
Waar dat stukje 2,5 mm2 leiding heen gaat.
Maandag pak ik dat schema er weer even bij, dan weten we het.
mvdk
Golden Member
Gepost zondag 20 juli 2014 10:52:35
Toch snap ik 't niet helemaal. Die stroomwaarde bij die schakelaar heeft betrekking op die schakelaar. De aanduiding bij de patroonhouder snap ik niet. Volgens dit document: http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w…
loopt de waarde van de kleinste patroontjes tot 100A. de volgende stap loopt tot 160A. Of was vroeger de max. waarde van die kleintjes, de NH 00C die 125A ?
Frederick E. Terman
Honourable Member
Gepost maandag 21 juli 2014 13:06:43
Op 18 juli 2014 17:54:54 schreef KlaasZ:
Dan klopt het nog niet dat er 2,5mm2 wegloopt bij een zekering van 50A.
Op 18 juli 2014 19:11:26 schreef Toeternietoe:
[...] Zelfs een stukje over de muur mag. Korter dan 3 meter, brandvrij gelegd, dan mag je 3 stappen dunner. Dan wel aan het einde van deze kabel op de juiste manier beveiligen.
Blijkbaar is een en ander wel in orde. Het zijn korte leidingen op hetzelfde paneel, naar de patroonhouders voor de diverse verbruiksmeters.
Klik plaatje of hier